Оффлайн
Решили сделать теплый пол. От котла отвод 1/2" м/п трубой. Взяли сорок метров. Основу подготовили заранее. Попросил соседа помочь.
Короче гнули трубу и прокладывали её на расстоянии 15см. Хотелось что бы было теплее и пол прогревался лучше.

Спустя 3 года у ввода труб, возле двери начала сочиться водичка. Перекрываю воду, меньше, но всё равно идёт.
Было приянто решение вскрывать пол........
Небеса оказались очень низкими - мату не было предела... на каждом изгибе было по нескольку трещин ( маленьким шаг труб оказался )

После сушки всех потрохов заново переделали, той же 1/2" трубой, но шаг уже 25-30 см, пока ни намека на проблему и думаю не будет.
Администратор
klimatok
Сообщений: 51
Мариуполь
1814 дней назад
Гоша, скажите, а что это за труба у Вас такая? Дело в том, что расстояние больше 160 мм. трубы 16 мм. создает холодные полосы. Более того, трещины на трубе появляются не потому, что шаг маленький, а потому, что труба такого качества. Мы сталкивались с таким, что вся труба, а не только на сгибе, была в трещинах, как стекло и ломалась. Трудно представить себе шаг 25-30 мм. Хотя, может диаметр 20 возможно и прогревает все. В любом случае, не смотря на шаг, мне кажется, что дело в качестве трубы, а не в ее изгибе.
Посетитель
Сообщений: 34
Оффлайн
klimatok, что за тпруба, точно не скажу, на рынке брал.
Может быть дело в том, что вода сразу от котла подавалась, насосом.
По голому полу невозможно было ходить босиком...?
Администратор
klimatok
Сообщений: 51
Мариуполь
1814 дней назад
А, ну тогда если так, то вполне возможно. На пол ведь подается температура около 40 градусов, хотя труба должна и это была выдержать. В общем, опять же, дело в качестве.
Посетитель
Сообщений: 34
Оффлайн
Действительно, о качестве - главный вопрос.
Та труба при сгибании выдавала сеть трещин, но на это, как-то не обратили внимания.
Взял сегодня кусок трубы, нашел полметра остатка, согнул на 15 см, трещин не появилось.
Качество наше фсё!!! Я мы чего-то стали грешить на шаг, что из-за этого труба лопнула.
Спасибо!
Администратор
klimatok
Сообщений: 51
Мариуполь
1814 дней назад
Гоша, а какую трубу взяли, какой диаметр? Дело в том, что достаточно не 1/2 а 16 мм. труба бухтовая.
Посетитель
Сообщений: 34
Оффлайн
klimatok:
Дело в том, что достаточно не 1/2 а 16 мм
Это называется - оппаньки stuk почему-то всегда считал что 1/2" и 16мм одно и то же...
Названия не скажу, но брали 16мм и уже на ней трещин не было.
До и первая была 16-я тогда.
Администратор
klimatok
Сообщений: 51
Мариуполь
1814 дней назад
Я скажу так, что в пластике труба диаметр 20 мм - это 1/2", а 16 мм - это 16 мм. вот... Если все были 16, то это чуть меньше чем 1/2". joke
Посетитель
Сообщений: 34
Оффлайн
klimatok:
в пластике труба диаметр 20 мм - это 1/2", а 16 мм - это 16 мм.
Спасибо за коррекцию знаний!!!
Посетитель
Сообщений: 36
Оффлайн
Гоша:
всегда считал что 1/2" и 16мм одно и то же...
Это кто же такое ляпнул вам, что такое засело в голове???
Посетитель
Сообщений: 10
Оффлайн
я делаю проще. меряю диаметр и просто говорю, мне нужно такое-то и такое-то...
И всё пучком.
Администратор
klimatok
Сообщений: 51
Мариуполь
1814 дней назад
Ну и дело тут не в диаметре, а в качестве было, насколько я понял. Гоша, скажите, а у Вас точно нет холодных полос, и какова температура теплоносителя на полах?
Посетитель
Сообщений: 34
Оффлайн
klimatok:
скажите, а у Вас точно нет холодных полос?
точно нет.
klimatok:
какова температура теплоносителя на полах?
???
полы как-то мерили - от 30 до 60 градусов, в зависимости как сильно разогнать котел... труба прямо идёт от котла.
|