НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
050-621-66-10
098-315-95-94
НАШ АДРЕС:050-621-66-10
098-315-95-94
г. Киев,
ул. Ушакова 63
[РЕШЕНО] Не греют алюминиевые радиаторы POLLO
После установки радиаторов они перестали греть почему-то
#1 - 26 января 2013, суббота
|
|
Посетитель
Сообщений: 10
Оффлайн
|
0
Привет всем! Поменяли мне дома все радиаторы на радиаторы POLLO, систему не трогали. У меня двухтрубка 1/2". получилось так, что греется только подача и верх батарее, низ и середина холодные. Это не воздух, потому что я уже три цикла воды слил. не понимаю в чем дело, вода есть, но мне кажется, что нет циркуляции почемуто. В общем из 8 радиаторов работает только один.
|
#2 - 26 января 2013, суббота
|
|
Посетитель
Сообщений: 36
Оффлайн
|
0
Nazar, а как проведены трубы?
Только по верху? Или как-то еще? Стоит насос или самотёк? |
#3 - 26 января 2013, суббота
|
|
Администратор
Сообщений: 51
Мариуполь
2030 дней назад
|
0
Nazar, вообще то все выглядит весьма сомнительно. Если Вы говорите, что всего лишь поменяли батареи и ничего больше не трогали, то все должно работать. Чудес ведь не бывает в таком случае. А вот если вы что-то там перепаивали, или переделывали с трубами, то тогда напишите об этом.
|
#4 - 26 января 2013, суббота
|
|
Посетитель
Сообщений: 10
Оффлайн
|
0
Да, вы правы была заменена обратка, но диаметра не изменялся. Вырезали железо впояли пластик и все. Та батарея которая работает стоит первая. Вс, больше ничего не менялось.
|
#5 - 26 января 2013, суббота
|
|
Администратор
Сообщений: 51
Мариуполь
2030 дней назад
|
0
Ну тогда это в корне меняет дело. Значит дело в трубе. Я бы посоветовал Вам проверить работоспособность обратки отдельно. Бывает так, что просто запаялся стык. То есть, сильно придавили и он завальцевался, образовав маленький проход. Может и другие проблемы, в любом случае, я не могу понять, чтобы были виноваты приборы - это или трубы, или трубы. я так думаю, Вы проверяли обратку?
|
#6 - 26 января 2013, суббота
|
|
Посетитель
Сообщений: 10
Оффлайн
|
0
klimatok: когда впервые прокладывал отопление, делал по типу полуЛенинградки, вход в батарею в верху, а выход с другой стороны внизу.
Бывает так, что просто запаялся стык. То есть, сильно придавили и он завальцевался, образовав маленький проход
Но по наущению, не очень умного человека, вставил краны в батареи, чтобы не приходилось сливать потом всю воду, для какого-либо ремонта. Но отверстие в кранах было мало, благо стоял насос, и то еле продавливало и котел то и дело закипал. Как снял эти краники, проблема испарилась. Или проверить, с последующим расширением проходного отверстия. или снова менять на железо, которое такого эффекта не даст. Удачи!!! |
#7 - 27 января 2013, воскресенье
|
|
Посетитель
Сообщений: 6
Оффлайн
|
0
В общем, спасибо всем, проблема была в трубах. Оказалось там где накручена была МРН было все забито напрочь Пришлось все вырезать, прочищать и теперь все заработало как надо. Вот такие пирожки с котятами. Спасибо за участие.
|
#8 - 27 января 2013, воскресенье
|
|
Администратор
Сообщений: 51
Мариуполь
2030 дней назад
|
0
Вот и славненько. Жаль конечно, что так произошло, но хорошо, что проблема решена.
|